le 10/12/2014 09:32
par Adam

Bonjour,
je refait mon bac eau douce avec une décantation externe qui fonctionne avec une surverse par siphon.
Voir le sujet de présentation de ce bac:


http://aqua-evreux.fr/fr-forumAAE-5-9764-14-1

Ce qui pourrais être inquiétant, c'est que le siphon se bouche et que la pompe de refoulement continue à vider la décantation jusqu'a débordement du bac.


Comme vous ètes pas mal de récifaliste et que vous maitrisé ce genre de capteur de niveau....quel système pas trop chers je peux mettre dans ma décantation pour arrêté ma pompe (une DC 5000 de 40W) quand le niveau dans la décantation est trop bas?

Merci de votre aide.


  

Réponse n° 1
--------
le 10/12/2014 18:22
par Max
Administrateur

Le moins chère et le plus simple vu que tu as un peu de place dans ta décantation est de mettre un flotteur de pompe immergée sur un relais, qui lui contrôle ta pompe de remonté.
Sinon il te faudrait trouver un osmolateur immergeable dans se genre la:

  
Réponse n° 2
--------
le 11/12/2014 07:04
par laurent
Administrateur

Il y a le systeme NEO 3+ , qui peu etre acheté dans toute les config ,
Nombres de capteurs , type sortie , pompe ou ev ...
avec alarme de niveau bas.
C'est un peu plus cher mais c'est du bon matos.
Si besoin nous pouvons l'avoir via le club

http://neo3plus.com/fr/regulation-confort/162-osmolateur-micro-v2.html

Si tu veux sécurisé ton débordement tu peux aussi le doubler , apres il existe des débordement tout fait sans percer type tunze mais la c'est plus le meme prix.

  
Réponse n° 3
--------
le 11/12/2014 10:22
par Adam

Le système neo3+ est hors budget de mon projet.
Le plus simple semble d'être d'utiliser ça, mais c'est pas trés prècis et assez encombrant:


L'avantage, c'est que c'est simple à mettre en place, et vue que j'y connais rien, ça aide!!!

l'autre solution est d'utiliser ce capteur, mais il ne supporte pas assez de tension pour être branché direct sur ma pompe, il faut utiliser un realis entre les deux:


Mais c'est quoi un relais, ça se trouve où, lequel acheté, comment ça se branche sur la pompe?

J'ai trouvé ça:


Ca semble pas mal, mais si vous avez plus simple, moins chers?

  
Réponse n° 4
--------
le 11/12/2014 18:02
par Max
Administrateur

Il est vrai que le plus simple et le moins couteux est la 1ere option.

Pour se qui est de la 2eme option, il me semble que c'est un capteur de niveau haut, je ne pense pas qu'il accepte longtemps d'etre immerger.
Du coup tu pourrais l'installer dans un coin de ton bac principale, de maniere a se que si le niveau d'eau monte dans ton bac, le capteur coupera ta pompe de remonter.

Sinon pour se qui est de relais n'est qu'un contact sec, il te suffit de trouver un petit transo de 12V DC par exemple ( comme Laurent a fait au club pour couper l'electrovanne de l'osmoseur.) et un contacteur avec une bobine de 12V DC dans ce genre la :
http://www.amazon.fr/dp/B008XTJZCE/ref=asc_df_B008XTJZCE22913193/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B008XTJZCE&linkCode=df0


Pour se qui est du cablage, quelques cosses a sertir, un peu de fils souple, une prise plexo et tu n'as plus qu'à suivre le Tuto que tu as mit, sinon je te le cablerai sans probleme, je pense.smiley content

  
Réponse n° 5
--------
le 12/12/2014 09:17
par Adam

Que je suis con, c'est ça que je dois faire, mettre un capteur de niveau haut sur le bac pour que la pompe se coupe avant qu'il ne déborde!!!J'me prends la tête pour rien à vouloir faire ça dans la décantation.
Merci Max.
Entre temps, j'ai trouver un capteur de niveau qui prends directement du 220V:
http://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-et-capteurs-de-niveau/0519232/

il suffit donc de la brancher en série sur le cable d'alimentation de la pompe?
  
Réponse n° 6
--------
le 12/12/2014 17:30
par Max
Administrateur

Avec se genre de capteur le soucis c'est le pouvoir de coupure du contact que tu as, Pour moi il est preferable de mettre un contacteur ( contacteur HC/HP de chauffe-eau ou simple contacteur de puissance sans la Marche forcée) .

  
Réponse n° 7
--------
le 12/12/2014 18:39
par laurent
Administrateur

Je confirme les dires de Max , Normal puisque c'est notre maitre Electricien :)
Pouvoir de coupure trop faible , tout au plus quelques watt , genre electrovanne mais pour une pompe il faut un relayge intermédiaire.
A acheter chez conrad ou autre boutique pour quelques euros.


  
Réponse n° 8
--------
le 22/12/2014 14:08
par Adam

je complète donc ma demande pour finalisé le truc.

La pompe qu'il faudra couper, c'est celle là:
http://www.reefshops.com/jebao-dc-water-return-pump-variable-speed-dc5000.html
ca donne une idée de sa conso.

Donc il me faut un capteur comme ça, pour que ça coupe que l'eau est trop haute:
http://www.amazon.fr/dp/B00AZELVE0/ref=asc_df_B00AZELVE022907965/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00AZELVE0&link Code%20=df0#productDetails

et un relais comme ça:
http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Rel_G2r_1_12v-2111269.aspx

Faut que je cherche si j'ai une alimentation 12V dans mon bazard de transfo que je garde.
  
Réponse n° 9
--------
le 22/12/2014 19:44
par laurent
Administrateur

Ça doit fonctionner avec tout ca , faut juste que tu vérifies que ton alim soit assez puissante pour "coller " les 350 mW de la bobine.


  
Réponse n° 10
--------
le 23/12/2014 21:29
par Max
Administrateur

Salut Lionel, en gros voila le cablage pour ce qui est de la commande ( c'est a dire la partie du capteur)
 

  